انتخاب کابل برق مناسب

یک سوال در زمینه انتخاب کابل برق دارم چون هیچ سر رشته ای ندارم گفتم شاید شما بتونید راهنماییم کنین.

واسه کابل کشی مسافت بالای 100 متر بر چه اساسی سطح مقطع کابل مشخص میشه؟ گفته میشه بر حسب آمپر مصرفی ولی سوال اینجاست مثلا ما میخوایم 100 متر ابل بکشیم و مثلا اونجا 2 تا سوییچ وصل کنیم که یکیش آداپتور 12 ولت 2 آمپر میخوره و یکیش 9 ولت 5 آمپر حالا باید چه کابلی(مثلا 2 در 2.5) انتخاب کنیم و چرا و بر چه اساسی؟

اگر فاصله 500 متر بود چی و چرا و بر چه اساسی؟

لذت یادگیری با توسینسو
به عنوان شخصی که مدت هاست از سایت توسینسو استفاده می کنم باید بگم که واقعاً یکی از بهترین مرجع ها برای ارتقاء دانش شخصی هست. دوره های سایت، راهکارها و مطالب، همگی عالی هستند.
amir22hr

لطفا یکی جواب بده و چراشم کامل توضیح بده ..

مهدی رشتوئی

برای محاسبه سطح مقطع کابل موارد زیادی دخیل هستند از جمله توان مصرفی، فاصله، افت ولتاژ مجاز، دمای هوا و نوع سیم انتخابی ( مس یا آلومینیوم)

درصد افت ولتاژ مجاز  معمولا در سیستم های روشنایی 2.5 درصد و در سیستم های موتوری 3 درصد در نظر گرفته میشه.

و در نهایت برای استفاده در سیستم تک فاز از فرمول زیر استفاده نمائید.

(2 در توان مصرفی بر حسب وات در طول کابل به متر)

تقسیم بر 

ولتاژ خط در افت ولتاژ مجاز در عدد ثابت کابل که برای مس مقدار 56 هست

حاصل این تقسیم سطح مقطع به میلیمتر مربع می باشد که بعد از رنج استاندارد و بالاتر از عدد به دست آمده سطح مقطع رو حساب می کنیم.

همچنین جدول هایی آماده در اینترنت موجود می باشد که میتونید استفاده نمائید.

Mehdi Rashtouei https://plc4u.ir
ICT MAN

پاسخ دوست عزیز مهدی رشتوئی بنظرم جامع اومد.

ولی از اونجا که نظرشون تخصصی بود یکم خلاصه تر و کلی تر براتون میگم. میزان افت در مسیر انتقال بسته به فرکانس و جریان متغیر هست.

برای همین در انتقال قدرت بین شهر های کشورمون از ترانسفورماتور استفاده میشه. این دستگاه ولتاز و جریان رو بسته به نیاز تغییر میده.

برای انتقال بین شهری نیاز به ولتاژ بسیار بالا و جریان کم هست. همچنین فرکانس هرچی کمتر باشه راحت تر منتقل میشه بنابراین جریان DC تلفات کمتری داره، علت اصلی افزایش ولتاژ و کاهش جریان در خطوط انتقال هم به دلیل کاهش افت ولتاژ است. در کل جریان الکتریکی یعنی تلفات زیرا هیچ فلزی دارای مقاومت 0 نیست و استفاده از نقره با اینکه کمترین مقاومت را دارد در این مسافت طولانی مقرون به صرفه نیست.

اون طور که از صورت سوال شما فهمیدم، شما میخواهید مسافت حدود 100متر برق را به مکان دیگه ای منتقل کنید. 

دقت کنید که آداپتور استفاده شده توسط شما قبل از سوییچ است که احتمالا در ورودی ولتاژ 220 میخواد و جریان کم.

پس لازم هست که این 100 متر از سیم معمولی افشان با قطر 1 استفاده بشه و تا مکان سوییچ بیاد بعد به آداپتور وصل بشه و بسته به محیط مورد نظر توسط لوله فولادی یا داکت منتقل بشه. چون جریان مورد نیاز آداپتور های شما در ورودی کم هست مشکل تلفات مسیر کم می شود. ضمنا آداپتور معمولا  نزدیک به سوییچ قرار داده می شود.